Tím výpočtem jsem chtěl naznačit, že se topenář docela pěkně seknul.
Takže jinak.. Sice nejsem topenář specialista, dělám HSV, přesto si vybavuji empirické hodnoty pro tzv. kupecký výpočet, které vám topenáři vysypou o půlnoci z rukávu. Tepelné ztráty místnosti rodinného domku se pohybují mezi 35-50W/m3 pro účinnější topná média a až 60W/m3 pro uhlí. Pak pokud vezmu na Vašich 90m2 podlahové plochy výšku podlaží 3m a tepelné ztráty nastřelim 40W/m3, vypočtu ztráty domku 90 x 3 x 40 = 10800W = 10,8kW. Už z tohoto kupeckého výpočtu je jasné že Vám topenář ztráty podhodnotil. Pro větší přesnost vezmu na pomoc jiný on-line kalkulátor, sice jen orientační, ale nám postačí a zjištěná hodnota se již nebude příliš lišit od přesného. Stále uvažuji 270m3 obestavěného prostoru, doplním venkovní teplotu -15°C, vnitřní 22°C, pro sichr vyberu nechraněnou polohu objektu a vypočtu ... zzZzz ... přibližnou tepelnou ztrátu objektu 10,6kW.
Celková roční tepelná spotřeba energie je značně spekulativní, neb se dá způsobem užívání značně ovlivnit a rozdíly mohou být až diametrální. Tady pro Vás skutečne nezbyde než nekolik sezon sledovat a pak vyhodnotit. Jedna zima taky nic nepoví; vezměme například zimu 05/06 a porovnejme se zimou 06/07. Rozdíl je řekl bych, také diametrální.