Možná to číslo vypadá hrozivě, ale můžu uklidnit - jinak řečeno 9000 kWh je docela málo. Sice o Vašem baráku nic nevím, ale spotřeba středně velkého RD postaveného za zlatých dob socialismu byla 30-40000 kWh. Pro stanovení tepelných ztrát a tím i roční spotřeby je třeba několik údajů, zejména z čeho je domek postaven, klimatická oblast (u nás se počítá většinou pro -15st.C), poloha (samostatně stojící, řadovka...)a též to, co chce zákazník - teploty v jednotlivých místnostech. Když se někdo spokojí se stand. požadavky 20-23 st., vyjde to jinak, než když někdo požaduje v obýváku a koupelně (nedejbože všude)27 st.
Samozřejmě, dneska jsou již spotřeby novostaveb někde jinde směrem níž...ale zda máte pasivní dům, to jste neuvedl.
Každý slušný stavitel, a snad i váš topenář na to používá prográmek, jehož výsledkem je docela přehledná tabulka, kde se dá spousta věcí i laicky zkontrolovat. Dřív se to počítalo ručně, taky to nebyla žádná věda.