Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Netece tepla voda

Zdravim. Prestala mi tect tepla voda. Mam bojler Ariston Perla. Napeti do nej jde. Termostat je funkcni. Topne teleso je taky v poradku(36 ohmu). Mam podezteni na privod studene vody. Pred bojlerem mam ventil na potrubi studene,ktery je otevreny a z nej uz kovovou hadici jde studena voda do bojleru. Kdyz jsem privodni hadici do bojleru chtel odpojit,z bohleru tekla horka voda(to by snad nemelo,ne?) Nemam tam zpetnou klapu. Pry by tam mela byt...co s tim? Pry bojler funguje na principu,ze pokud netece studena voda do bojleru,tepla nemuze jit,protoze ji ma studena vytlacit,je to tak?

Předmět Autor Datum
Zpětná klapka je užitečná, bez ní máš vyšší spotřebu a také slouží k vypouštění boileru. Když jsi na… poslední
Kyncl 17.11.2026 19:37
Kyncl

Zpětná klapka je užitečná, bez ní máš vyšší spotřebu a také slouží k vypouštění boileru. Když jsi naměřil odpor topení, tak jsi asi také schopen změřit napětí na něm, nebo prostě proud do boileru. Vodu bych nepodezříval.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru