No, nechtěl jsem to řešit s AI, ale nedalo mi to. A vylezly z toho velmi zajímavé čísla.
Problém u jeklů co jsem navrhl by nebyl ani tak, že by se konstrukce zbortila, ale průhyb střechy. Je potřeba počítat s III.sněhovou lokalitou, tíhou panelů, konstrukce a něco co si tam zavěsím. Vyjde nějaká tíha na m2. A konstrukce se nesmí prohnout o více než pár mm. S tím jsem jako zelenáč v kutění nepočítal. Na střechu je potřeba dát délku 3m(vzdálenost jižní a severní stěny boudy), profil na výšku, alespoň 80x40x2 v počtu 9ks, nebo 100x40x2 v počtu 7ks.
Příčný nosník mezi těmi co jsou 3m(vznikne mřížka). Nařezat a vložit ve středu mezi tyto 3m délky.
Horní obvodový profil, který leží na sloupcích tak 60x40x2(při zatížení střechy se neprohne).
Sloupky co 1,5m a stačí 40x40x2.
Průvlak ve výšce 1,2vm taky 40x40x2
Spodní obvodový věnec 40x40x2 ležící na betonu, bude přikotvený chemickou kotvou za ten ležící profil po obvodu na 12 místech.
Teď už mi zbývá jen dořešit tu hydroizolaci. Mohu tedy s klidem použít ten hrubý igelit?