Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pripojenie kovoveho svetla s 3 zilami na 2 zilovy system

zo stropu PEN a L, na svetle L, N a kostra (PE).
V podstate nieje problem, L na L, Pen do cokoladny na PE a PE prepojim s N.
Otazka je, aj ked fyzikalne to je jedno, na ktorej strane sa to prepaja, na strane privodu alebo na strane svetla - myslene strany cokoladky(teda na jednej strane prepojim ako keby PEN do dierky do ktorej nemam co dat zo steny alebo na strane svetla prepojim PE a N)
Snad som to napisal pochopitelne.
Funkcne su obidve, ale jedno bude urcite spravnejsie :-)

Předmět Autor Datum
Riešiš vyslovenú PRKOTINU! Jednoducho (a aj logickejšie) je - spojiť PE + N vo svietidle a pripojiť… nový
yYy 20.01.2026 06:31
yYy
Jasne ze je to spojene v cokoladke vo svetle, funkcne bude oboje, len ma to tak zaujalo, ci to nieje… nový
Truhlik 20.01.2026 10:14
Truhlik
Zapojil bych to jako se zapojovaly zásuvky (na jednu dirku a bez přerušení na druhou). Ale tím, že s… nový
mll 20.01.2026 16:17
mll
dik za info, zatial to mam prepojene na strane privodu, prvotne je prepoj PEN na PE, a z PEN je odbo… poslední
Truhlik 20.01.2026 20:23
Truhlik

Riešiš vyslovenú PRKOTINU! Jednoducho (a aj logickejšie) je - spojiť PE + N vo svietidle a pripojiť na PEN - a či to bude na výstupe, alebo vstupe čokolády - to je JEDNO - v podstate z TN-S systému svietidla spojením do čokolády pripojíš na TN-C sieť.

Zapojil bych to jako se zapojovaly zásuvky (na jednu dirku a bez přerušení na druhou). Ale tím, že se to už milion let nedělá, a já navíc domovní instalace nedělám, tak to teď nemám v hlavě (není problém dohledat nějaké výcucy, byla to myslím norma ČSN341010 nebo podobná), co první.
To propojení musí být rozhodně na straně přívodu a bez přerušení vodiče. Ale do které dirky nejdřív se radši podívejte.
Z funkčního pohledu to je celkem jedno. A pokud je to světlo na stropě, tam taky nějaký ten nebezpečný dotyk tolik nehrozí (o to může být překvapivější).