Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napájecí zdroj - Zamítnutá reklamace

Zdravím,

byla mi zamítnuta reklamace.

Napájecí zdroj byl poškozen v důsledku přepětí nebo zkratu. Vstupní součástky byly tímto jevem
následně destruktivně poškozeny. Závada vznikla v důsledku vnějších vlivů,
a proto nelze uplatnit reklamaci v rámci záručního plnění

Je to obvyklá situace a nic s tím nenadělám? Nemohla být příčinou nekvalitní součástky?
(přišlo mi, že se dost zahřívá)
Zdroj od kamer byl připojený přes přepětovou ochranu ACP.

Proč nezafungovala při přepětí nějaká pojistka přímo ve zdroji?

Co je možné dělat, aby se to už neopakovalo?

Od trafa jsem kilometr a napětí v zásuvkách je stabilní 235V +/-5V(podle měřiče Shelly).

Děkuji.

https://www.nejkam.cz/p/zdroj-mys-pro-rekorder

Odpověď na otázku

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny