Řešení výstupního napájení UPS
Zdravím, řeším teď takový svízel ohledně UPS. Máme několik UPS, které zálohují elektroniku řídících jednotek vstupního systému.
Léta vše fungovalo než UPSky začali "odcházet" a tak se rozhodlo nakoupit nové.
Jenže zde nastal problém, že tyto nové UPSky mají na svém výstupu simulovaný sinusový průběh, což nedělá dobře elektronice řídících jednotek. Ačkoli jsou připojené k UPS, a vše funguje, tak při výpadnu přestanou jednotky fungovat, přestože na nich napětí je.
Otázka tedy je... existuje levný způsob jak ze simulovaného sinusu zdroje dostat čistý sinus?
Děkuji
Filtr, přinejmenším dolnofrekvenční propust.
koupili jste špatné UPSky. U těch starých stačí většinou vyměnit baterie.
Pokud trváš na nových UPS, bude třeba je vyměnit za modely s čistým sinusem - ty jsou samozřejmě dražší (line-interactive nebo ještě lépe online, kde dvojí konverze probíhá neustále)
Výměna aku už nepomohla...
Samozřejmě jiné UPSky by byly super, ale řekněme, že to je velice drahá varinata.