Myslíš si, že keď budeš vedieť či vyletel istič alebo chránič tak už budeš vedieť kde je chyba? Keby výrobcovia ističochráničov videli nejaký zmysel v tom, že budú indikovať z akého dôvodu ističochránič vypadol, tak ten indikátor by tam dali. Ale vážny dôvod na to nemajú. A problém sa dá riešiť konkrétne takto:
Musíš zistiť ktorý spotrebič vyhadzuje tento ističochránič napr. tak, že jednotlivé spotrebiče na danom okruhu odpojuješ a sleduješ, či sa chyba vyskytuje aj ďalej. Prípadne ich prevádzkuj na iných okruhoch. A potom dôkladne premeraj podozrivý spotrebič. Tento postup by si samozrejme musel dodržať, aj keby si vedel či výpadok spôsobila nadprúdová, alebo 30mA ochrana. Takže žiadna výhra... No a iste, pred akýmkoľvek takýmto zisťovaním chyby si over odoberaný výkon všetkými aktívnymi spotrebičmi, aby si sa ubezpečil, že istič nevypadáva od preťaženia.