Ahoj, po půl roce jsem chtěl zapnout čerpadlo 3. f zapojené do hvězdy 2,2kv a hned po zapnutí spadne chránič. Co by to mohlo způsobovat? Vrtuli roztočím ručně z lehka. Díky za rady
Ahoj, po půl roce jsem chtěl zapnout čerpadlo 3. f zapojené do hvězdy 2,2kv a hned po zapnutí spadne chránič. Co by to mohlo způsobovat? Vrtuli roztočím ručně z lehka. Díky za rady
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Jestli vypadava opravdu chranic a ne jistic, pak problem s uzemnenim Jan Fiala 31.05.2023 17:22 |
Jan Fiala | |
Pokud je vše správně zapojené a vypíná proudový chránič, teče ti ochranným (zelenožlutým) vodičem ně… Jarick 31.05.2023 18:03 |
Jarick | |
Že se roztočí vrtule ručně, nemá nic společného s proudovým chráničem. Chránič zajišťuje bezpečnost… poslední Paron 04.06.2023 15:09 |
Paron |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Jestli vypadava opravdu chranic a ne jistic, pak problem s uzemnenim
Pokud je vše správně zapojené a vypíná proudový chránič, teče ti ochranným (zelenožlutým) vodičem nějaký proud (podle typu chrániče většinou stačí větší proud než 0,03A). K tak malému proudu stačí vlhkost v čerpadle, nebo na svorkovnici čerpadla.
Že se roztočí vrtule ručně, nemá nic společného s proudovým chráničem. Chránič zajišťuje bezpečnost obsluhy, ne funkčnost motoru.