Kotel Protherm Panther - chyba F1
Dobrý den, máme kotel Protherm Panther. Klasicky topí, ale při zapnutí teplé vody, ať běží topení nebo ne, kotel zapálí, vypne, ještě se snaží znovu zapálit a zase vypne a hodí chybu F1.
Po resetu se to opakuje dokola.
Poradíte někdo?
Změna předmětu, původně: Kotel Protherm Panther (host)
Viz. návod k obsluze strana 8.
Je nám jasný, že zavolat servis, ale ten může na konci října, zkoušíme, jestli nemá někdo zkušenost, čím by to mohlo být.
Pokud jste zkontrolovali kotel podle návodu a nepomohlo, pak asi jedině servis. Jinak můžete nadělat víc škody.
Sundat plech.
Zkontrolovat havarijní termostat. Obvykle červený. Vyskočený? Zamáčknout.
Nic víc s tím neuděláte. Může být zanesená plynovka - necháváte kotel aspoň jednou za dva roky vyčistit a seřídit?
Může být chybná zapalovací elektronika.
Případně selhává relé v ŘJ. Nebo dozrála elektroda.
Nevím odkud jste, u nás funguje pohotovost, servisák přijede do 24h včetně víkendů. Krom havarijního termostatu fakt nemá smysl se v tom šťárat, pokud nejste zdatný v elektronice a nezvládnete třeba vyměnit relé na desce.