Při roztopené soustavě by měla být hladina pod přepadem. Při vychladlé musí být ještě hladina vidět. Velikost expanzky je závislá na množství (obsahu) vody v systému. Při extrémním poklesu vody v expanzce až po nejvýše položené topné těleso/tělesa, dojde k jeho/jejich zavzdušnění a přestane/ou topit. Jinak se ale nestane nic. Pokud je hladina v expanzce, v chladném stavu systému, až po přepad, dojde po roztopení k odpuštění vody ze systému. Pokud přepad nemá, dojde k přetečení do interiéru. Jinak pokud je expanzka na vratce do kotle, je možné zamezit korozi tím, že se použije expanzka plastová, z tepelně odolnějšího plastu. Je to i výhodné z toho důvodu, že koroze může ucpat, po delší době, přívodní potrubí do ní a systém se tlakuje, což může být (pokud není přetlakový ventil) dosti nebezpečné. Já mám osobně, v našem RD už dlouhá léta, expanzku zhotovenou z 15 l plastového kanystru.