Ještě další dodatek. Vzhledem k tomu, jak je provedeno zapojení (tělesa jsou na 230V - fáze proti pracovní nule) tak v případě že by došlo k přerušení vodiče PEN před tou starou zásuvkou, tak by se v případě propojení, ve vidlici 4 kolíkové, přívodních svorek GRD (1) a N (2+3), mohlo dostat fázové napětí na kostru kamen a to by bylo velice nebezpečné. Takže každopádně instalovat ten proudový chránič, jak jsem psal a píše i vítovec.