No, ještě bych to ale doplnil o "férovější" řešení. Vzhledem k tomu, že sauna je s ohledem na potírnu více nebezpečná z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, tak bych to, na trvalo, spíše řešil připojením toho topení tak, že bych v místě té staré 4 kolíkové zásuvky osadil malý rozvaděček (krabici) a do něj umístil 3 fázový proudový chránič 30 mA. Na jeho přívod napojit ty tři fáze a PEN rozdělit na N a PE. Za chránič pak osadit už zàsuvku 5-ti kolík a kamna zapojit se zvýšenou ochranou i chráničem se samostatnými vodiči N a PE. Což by tedy určitě víc odpovídalo stávajícím požadavkům bezpečnosti a normám.