Je to jednoznačné, ten kablík se absolutně nehodí na připojení. Při 30 W spotřebě žárovek přes něj teče skoro 3A, takže úbytek napětí je značný a co je horší, kabel se vám bude hřát a při roztavení izolace hrozí zkrat a požár. Tento v podstatě autorozvod musíte udělat kabelem s přůřezem min.2,5 mm2 a to v celé délce. Pokud přidáte další 4 reflektory 40W, tak spotřeba bude 190W, tj proud cca 16A, tak na hlavní přívod k rozbočné krabici použijte klidně 4mm2 průřez kabelu.
Lepší by bylo i tak použít LED světla na 12V, která mají cca čtvrtinovou spotřebu než klasické autožárovky, a nemusí to být nutně autožárovky, dnes se LED žárovek prodává velký sortiment do koupelen, bodovek apod., už kvůli výdrži baterie.