- Varnej doske je jedno ktoré dve fázy použiješ. Vyber tie, ktoré sú v tvojom byte najmenej zaťažené.
- Varná doska má len jeden nulák a to je tá svorka, na ktorú je pripojený vodič z varnej dosky (stredná svorka). Tá druhá nulová svorka je umelo vytvorená pomocou preklemovania. Načo to tam je, to ti nepovie ani veštica Vlasta z istého TV kanála, aj keď tá inak vie všetko.
- Popis k druhej nulovej svorke v návode je čistý Absurdistan, dokonca ten popis je tak blbý, že by mohol byť dôvodom na odobratie CE certifikátu (reálne zapojenie je však v poriadku).
- nepoužitý fázový vodič neskracuj, ale zaizoluj - najlepšie tak, že naň nasadíš wago svorku.
- A ešte k tým dvom poistkám - to naozaj nie. Teraz sa v bytových inštaláciách používajú ističe. Táto varná doska by mala byť istená výhradne jedným trojfázovým ističom. Teda žiadne dve nezávislé istenia, doska musí byť pri vypnutí istenia odpojená úplne celá od napájacieho napätia. A to platí aj pre tretí, nepoužitý vodič, už len preto, že tam je.