Ten druhý příklad se dvěmi nuláky je asi nějaký podivný výtvor možná překladatele cizího návodu.
Nebo snad, dnes se výrobky, dělané zpravidla v Číně vyváží do celého světa a možná někde existuje třeba něco jako že v
kabelu má každá fáze "svůj" nulák. to je ovšem jen moje vykonstruovaná domněnka.
Normálně, alespoň u nás je v kabelu i síti jen jeden pracovní nulák.
Tedy zapojí se z kabelu jen dvě fáze, je celkem jedno které a třetí se zaizoluje. Pracovní nulák se zapojí na klemou propojené svorky "N". A samozřejmě žlutozelený na PE.
Důvod, proč jsou tam dvě svorky pro N, a nejsou propojeny už jinde a jedna svorka, bývá spíš pro možnost rozpojení při měření, aby se daly jednotlivé větve rozdělit.
Nebo třeba taky se někde připouští (u nás by to odporovalo normám) přivést proud dvěma jednofázovými kabely, zapojenými na různé fáze. Ale to jsou zbytečné úvahy.