Dobrý den , 10A jistič přenese jen odporovou zátěž 6,9 kW , motor 5,5kW potřebuje min20A na kompresoru který je stroj s tzv tvrdým rozběhem ( rozběh do protitlaku ,pokud není odlehčovací ventil) , jinak sofstartér s 24 V napájením vrátit a koupit napájený 230V .Každý solidní prodejce musí dodat český návod včetně schematu zapojení. jde jen o to zapojit spouštěč až za hlavní vypínač a stykač ovládaný tlakovým spínačem , jinak omezovat jen při prvním zapnutí ( bohužel častá chyba "odborníků" jeden dokonce zapojil softstartér do přívodního kabelu a divil se že nefunguje. jedno schema zde https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.aef-hitachi.cz%2Ffiles%2Fdownload%2Fsoftstartery-brzdy%2Fdigitalni-softstartery%2Frvs-dx-czfv.pdf%2F&psig=AOvVaw26AdJnl51dKSmzeCrESoq8&ust=1622300898629000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCdopnU7PACFQAAAAAdAAAAABAJ