Už cez 10A istič sa dá napájať cca 6,9kW spotrebič, teda 16A istič ktorý tam máš je dostatočne dimenzovaný. To ale tiež znamená, že soft start pomôže, ale je to zbytočná komplikácia. Stačí vymeniť 16A istič s charakteristikou B za rovnocenný 16A istič s charakteristikou C. Ističe s touto charakteristikou sa vyrábajú práve pre tento účel. Existujú aj ističe s charakteristikou D, mohli by pomôcť, ale tam už hrozí, že by reagoval aj hlavný (nadradený) istič. Ak teda nepomôže C, tak až potom použi soft start.
Poznámka1: Na základe skúseností z minulosti už teraz vidím následné upozornenie od jedného radcu, že by si mal pred výmenou ističa merať impedanciu daného okruhu (aby snáď po takejto výmene nevyhorel Temelín?). Nevšímaj si to, problémy medzi rozvodnou sieťou a tvojim odberným miestom sú už vyriešené tým, že domovú prípojku máš na 25A ističi a tým, že na danom okruhu už máš nejaký 16A istič.
Poznámka2: Ak chceš bližšie informácie o svojom soft starte, tak ich nájdeš na stránkach Siemens USA, napr. https://docs.rs-online.com/c492/0900766b8106b834.pdf,
alebo podrobnejšie: https://www.siemens-pro.ru/doc/catalog_cd/3RW_3RF/3RW_Softstarters/3RW30/manual/Manual_SIRIUS_softstarter_3RW30_3RW40_EN_01_2010.pdf