Zapojení jednofázového podružného elektroměru
Dobrý den. Potřebuji se zeptat, jak a kam se správně zapojuje podružný elektroměr. Bojler mám zapojený pouze na NT a chci vědět, kolik spotřebuje pouze bojler.
Fakturační elektroměr - fíčko v bytové rozvodnici - jistič bojleru - relé zapínající bojler.
Elektroměr bych použila tento:
e1.cz/...
Jaké je schéma zapojení podružného elektroměru?
Elekroměr bych dala až za to relé - bude elektroměru vadit, že se bude zapínat a vypínat ( dle časů NT)?
Děkuji.
není odkaz na elektroměr , pokud je mechanický tak nevadí , pokud elektronický tak za jistič před relé aby byl vidět display i v době VT
Odkaz:
https://www.e1.cz/produkt/1003296-elektromer-9901d-4-45a-1f-1tarif-1mod-primy-lcd?t=popis
Ano, máte pravdu. Elměr musí být před relé.
Podružný elektroměr nemá být v rozvodné skříni kde je normální elektroměr. Měl jsem to jako závadu a musel jsem to nechat dát jinam.