Kolaudace - zkousky vody, kanalizace a ustredniho vytapeni
Dobry vecer,
ceka me kolaudace a mimojine po mne chteji:
- doklady o vysledcich predepsanych zkousek
nove rozvody vody vcetne proplachu a desinfekci
rozvody kanalizace
rozvody ustredniho vytapeni
Chteli to po vas taky? Uz je to par let co se to delalo. Volal jsem firme ktera to delala a pry to po nich jeste nikdo nechtel. At zije byrokracie!
Diky za info
Lukas
Voda (proplach a desinfekce + zaměření) a kanalizace (tlaková zkouška + zaměření) to je vždy, ale o ústředním topení to slyším prvně.
Tlakova zkouska topeni musela byt vzdy,pokud vodu ,plyn a kanalisaci dela firma dava automaticky protokol o tlakove zkousce.Pokud to delal melouchar tak je to problem.