Z firmy mi volali niekokoľkrát. Podotýkam jednali veľmi slušne, na rozdiel od pripadu z minulých rokov, kde mi v telefóne nadávali a vyhrážali sa súdmi (šlo o 2 firmy, ktoré boli v spore), empaticky az s nádychom veď pomožte, vidíte, že nám ubližujú. Že či by sme nezmazali vlákno, lebo ich silne poškodzuje. No možno by sme aj zmazali, keby sa neudiali nasledovné veci. Šlo hlavne o provokáciu usera BlankaH, ktorý ma vo vlákne viacero príspevkov a podprahovo sa pokúša ovplyňovať nespokojných zákazníkov. Čoho je moc to je moc....a tak vznikol tento článok.
Přejít na článek
Jestliže máte instalaci Tn-C tak minimální průřez vodiče Pen je u mědi 10mm² a u hliníku 16mm².
Ja vim 10 mm2 je norma , ale ja budu tu kabelovou přípojku k hosp. budově připojovat z krabice na RD kde je CYKY 4x6
Při 50m nového podzemního vedení bych určitě uložil kabel podle normy. Rozvody v baráku nejsou věčné, kabel položený pod zemí většinou ano.
Poloz 5×6 a rozdeleni udelej na baraku.
Omyl.
Rozdělení musí být na začátku vedení a dále již nespojovat Pe a n, tedy na na hospodářské budově provést rekonstrukci rozvodů.
Do výkopu doporučuji ještě položit nové uzemnění, pokud nejste si jisti dobrým stavem stávajícího uzemnění.
Píšu na baraku coz je na zacatku vedeni,ato v v ER.