CYKY J 4x6
Dobrý den, přátele chci propojit RD s hosp. budovou uložením podzemního kablu CYKY J 4x6 v délce 50 m . Příkon v hosp. budově tak počitám na 18kW max. Stačí mi taky průřez CYKY. V RD mám taký starý typ el. rozvodů CYKY 4x. Díky za odpovědi .
Jestliže máte instalaci Tn-C tak minimální průřez vodiče Pen je u mědi 10mm² a u hliníku 16mm².
Ja vim 10 mm2 je norma , ale ja budu tu kabelovou přípojku k hosp. budově připojovat z krabice na RD kde je CYKY 4x6
Při 50m nového podzemního vedení bych určitě uložil kabel podle normy. Rozvody v baráku nejsou věčné, kabel položený pod zemí většinou ano.
Poloz 5×6 a rozdeleni udelej na baraku.
Omyl.
Rozdělení musí být na začátku vedení a dále již nespojovat Pe a n, tedy na na hospodářské budově provést rekonstrukci rozvodů.
Do výkopu doporučuji ještě položit nové uzemnění, pokud nejste si jisti dobrým stavem stávajícího uzemnění.
Píšu na baraku coz je na zacatku vedeni,ato v v ER.