Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CYKY J 4x6

Dobrý den, přátele chci propojit RD s hosp. budovou uložením podzemního kablu CYKY J 4x6 v délce 50 m . Příkon v hosp. budově tak počitám na 18kW max. Stačí mi taky průřez CYKY. V RD mám taký starý typ el. rozvodů CYKY 4x. Díky za odpovědi .

Předmět Autor Datum
Jestliže máte instalaci Tn-C tak minimální průřez vodiče Pen je u mědi 10mm² a u hliníku 16mm².
Ra20z 12.08.2020 09:45
Ra20z
Ja vim 10 mm2 je norma , ale ja budu tu kabelovou přípojku k hosp. budově připojovat z krabice na RD…
LupekT 12.08.2020 10:28
LupekT
Při 50m nového podzemního vedení bych určitě uložil kabel podle normy. Rozvody v baráku nejsou věčné…
Moas 12.08.2020 10:34
Moas
Poloz 5×6 a rozdeleni udelej na baraku.
Kenav 12.08.2020 12:30
Kenav
Omyl.
Kenav 12.08.2020 12:31
Kenav
Rozdělení musí být na začátku vedení a dále již nespojovat Pe a n, tedy na na hospodářské budově pro…
Ra20z 12.08.2020 12:45
Ra20z
Píšu na baraku coz je na zacatku vedeni,ato v v ER. poslední
Kenav 12.08.2020 16:33
Kenav

Rozdělení musí být na začátku vedení a dále již nespojovat Pe a n, tedy na na hospodářské budově provést rekonstrukci rozvodů.
Do výkopu doporučuji ještě položit nové uzemnění, pokud nejste si jisti dobrým stavem stávajícího uzemnění.