Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem prepojeni 5kolik zasuvky na 4kolik

Jde to oběma směry a také se to vyrábí. V případě ze čtyřkolíku (TN-C) na pětikolík, je to obdoba jako je zapojená jednofázová zásuvka. V redukci se rozdělí PEN na PE a N.
V případě z pětikolíku na čtyřkolík se zapojí jen ochranná nula a pracovní vynechá.
Ale v tomto případě se nesmí použít ochraná nula jako pracovní, v případě chrániče by vypadl.
V naprostém množství případů to nevadí, protože pracovní nula není potřeba. Například všechny spotřebiče s třífázovým motorem, svářečky s 400V napájením a podobně.
Jen nelze připojit například tepelné spotřebiče (sporák),kde se využívá i prac. nulák. Ale to se takhle nepřipojuje.
V případě potřeby připojit něco,kde je pracovní nula potřeba, není důvod takovou redukci používat a spotřebič se připojí pětikolíkem.
Snad jediný případ, který mě napadá je svářečka KSN-100. Ta už se téměř nevyskytuje. Tam byla jakási výjimka, že měla čtyřkolíkovou vidlici (určeno do sítě TN-C), a využívala 2x 400V plus nulák, který byl vytvořen jako pracovní uvnitř stroje. Tedy zelenožlutý vodič v kabelu byl současně pracovní i ochranný. V případě přerušení tohoto vodiče byla fáze přes vinutí přímo na kostře.
Takovou svářečku by samozřejmě do redukce 5 na 4 kolík připojit nešlo.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny