Atmos dc 18s
Zdravím. Mám nově připojenou pec atmos dc 18s.
Nevim,jak nastavit teplotu na termostatu čerpadla. Když dám 60st, Pec se nedostane k 80st, jak předepisuje výrobce. Dekuji
Zdravím. Mám nově připojenou pec atmos dc 18s.
Nevim,jak nastavit teplotu na termostatu čerpadla. Když dám 60st, Pec se nedostane k 80st, jak předepisuje výrobce. Dekuji
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Bylo by dobré vědět jaké máte zapojení kotle.
Se zapojením ACD regulace kotle nebo bez ní?
Odtahový ventilátor je řízený ručně nebo automatika?
Dřevo cca 2roky sušené?
U doporučeného zapojení s AN (akumulační nádobou) spíná oběh čerpadlo při 42 stupních celsia v ak. nádobě a
odtahový ventilátor v default nastavení vypíná při 83 stupních.
Odtahovy ventilátor ovládám regulátorem na panelu.
ACD nevím co znamená, jinak topim zatím kůrovcem. AN zatím také nemám. Kotel jede pořád s podporou ventilátoru, taky čerpadlo celý den spina a vypíná, nevím, jestli je normální, že ten okruh za celý den neohreji nad 75st. Zatím není zima, tak snad to zapojili správně
Mrkni na informace o zapojení kotle: https://www.atmos.eu/instalace-kotlu/
Kůrovec je asi čerstvé dřevo nevysušené, že?
ACD je automatické regulace kotle. Tedy pokud je zapojený s aku. nádržemi.
Tvůj případ a situace je spíš provizorní, nevyužiješ plně výkon kotle a myslím i záruka na kotel bude kratší.
Děkuji za info.
Bylo to narychlo, protože mně vyhořel komín od starého viadrusu na tuhá paliva.
AN jsem měl v plánu pořídit po topné sezóně, teď nevím, jestli mne to ten 20kw utahne
Dřevo mám skladem min. Rok. Hlavně kvůli kominu
Myslíte pořídit AN? Atmos doporučuje
Výrobce to ví líp jak já :)
Ano aku. nádrž, teplotní čidlo - regulátor do obývacího pokoje, ACD01 - regulaci kotle(jsou i jiné prý lepší regulace kotlů).
Tvoje situace asi bude vyžadovat správně (vypozorovat) nastavit přísun vzduchu do kotle a nastavení teploty kdy vypne odtahový ventilátor.
Ale: je velké riziko přetopení kotle.
.
Komín by měl mít také doporučený rozměr: viz www stránky výrobce.
Topím v C18s, s aku a ACD regulací v dvojpodlažním domku 10x10m a utáhne to.
Kolik litrovou máte nádrž?
Už jsem ho 2x pretopil, pořád jsem přikládá, čerpadlo ale pořád vypíná lo a spinalo. Pak najednou přešla chladící smyčka
1200 litrů - podmínka dotace
Mám tedy nechat na termostatu spouštění oběhového čerpadla na 75st? Při nižší nastavené teplotě se nevyhraje pec na 80st
To tedy opravdu nevím.
Pokud bys měl stejné zapojení kotle plus aku. a regulace tak bych se odvážil radit.
I tak děkuji za rady
Dobrý večer, potřeboval by jsem radu, jak funguje na kotli Atmos dc 18s, k čemu slouží a jaká je optimální poloha pravého kolečka. 0 je zatop.
Dekuji
Najdi si návod pro svůj kotel: odkaz
0 - zátop
min - max je rozmezí nastavení teploty kdy termostat vypne odtahový ventilátor při dohořívání dřeva.
Dobrý den,
Druhým rokem máme kotel ATMOS C 18 S. Několikrát se nám podařilo ho přetopit. Tak jsem zavolala reviznímu technikovi a on mi přijel vysvětlit, jak s tím topit. Při zátopu vytáhnout klapku, pravé kolečko na nulu a teplotu na levém kolečku kolem 80 st. Až se to natopí na cca 65 st. otočit pravé kolečko na provoz (asi do poloviny první delší čárky), zavřít táhlo klapky a nechat běžet ventilátor až se to dotopí na cca 75 - 80 st. Pak se ventilátor sám vypne a já snížím teplotu na levém kolečku tak na 65 st. aby to tak rychle nevyhořelo. Topíme dřevem a přidáváme 5-6 briket aby se udržela teplota. Od té doby, musím zaklepat, už se nepřetopil. V žádném případě už pravým kolečkem neotáčet a nechat ho tak jak je, protože to kolečko samo řídí provoz. Kdyby se to pravé kolečko pootočilo, kterýmkoliv směrem, může se vypnout chladicí smyčka a pak se přetopí. Což byl i důvod proč se nám to přetápělo. Na zbytek Vaší otázky odpovědět neumím.
Chladící smyčka se nedá vypnout. Měl by to být přívod vody, ideálně z veřejného vodovodu, která se zapne termoventilem na kotli a chladí při přetopení kotle. Odvod použité vody na chlazeni jde ven z objektu.