Pro přiznání sazby snížené el. na tepelné čerpadlo je nutné toto zařízení popsat v revizi odběrného místa stejně, jako ostatní spotřebiče. K tomu je (někdy) třeba doložit potvrzení montážní firmy o instalaci tepelného čerpadla - tedy:
-typ čerpadla, topný výkon, elektrický příkon čerpadla + elektrický příkon bivalentního zdroje
- adresu místa instalace tepelného čerpadla
- výpočet (nebo alespoň stanovení) tepelných ztrát objektu
- identifikační údaje instalační firmy
Dále je také nutné upravit elektroměrový rozvaděč tak, aby se samostatně daly ovládat spotřebiče akumulační (bojler -8 hodin), přímotopné (bivalentní zdroj - přímotopný kotel -20 hodin) a tepelné čerpadlo (chod kompresoru -22 hodin), tedy TŘI SAMOSTATNÉ POVELY PRO HDO ŘÍZENÉ SPOTŘEBIČE.
Na základě těchto informací udělá revizní technik prohlídku, měření a vystaví revizi odběrného místa.
Celé to slouží distributorovi k tomu, aby slevu na "TČ" nemohli požadovat vychcánci s přímotopným topením, kteří si nainstalují klimatizaci se schopností topit, tedy TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU MUSÍ KORESPONDOVAT S VÝKONEM TEPELNÉHO ČERPADLA.
To je celý