Nedostatočný prietok, ucpané potrubie v uzáveroch nejakým zachyteným bordelom od sypkého materiálu v podobe hrdze, prastarých vodných sedimentov v podobe mokrého gritu, koudelníka syn z Kutné Hory, zdrapy teflonovej tesniacej pásky utlačenej v zúžených prechodoch, prestupoch v oblúkoch na sedlách kohútov v potrubí.
Vypusti vodu a prepláchni potrubie kyselinou citrónovou silnejším roztokom, prípadne 10% kuchynským octom alebo zriedenou 15% kysel. chlorovodíkovou.
Odpoj agregát kotla, aby pri dlhodobom pôsobení kyseliny (cca 12 hodín) neutrpeli tesnenia v kotli. Obehové čerpadlo, guferá, keramické puzdrá hriadeľa 15% kyselinu vydrží bez ujmy.
Ak je bordel v sústave chemicky neutrálny, jedine reverzným tlakom vody 5bar., ideálne v kombinácii so stlačeným vzduchom z 150l tlakovej nádrže kompresora, oproti smeru obehového čerpadla, vypláchnuť, prefúknuť komplet sústavu. Voda spolu v kombinácii so vzduchom vytlačí každý mechanický bordel.