Jestliže selhaly všechny pokusy o oživení spotřebiče, teprve potom je třeba číst návod . A v návodu sporáku se píše, že při třífázovém připojení je sporák PLNOHODNOTNĚ použitelný, při dvoufázovém, nebo jednofázovém je nutné dostatečně dimenzovat přívod a jištění, nebo nepoužívat všechny topné prvky současně - v Čechách tomu říkáme SOUDOBOST.
U jednofázově zapojených bytů ve starších bytových domech byl sporák s celkovým příkonem 6KW (2x plotna 1kW, 1x 1,5kW, trouba 0,8+1,2kW) jištěný 20A a hlavní jistič byl 25A 1f. Je samozřejmé, že při "roztápění" se nesmělo pustit všechno najednou, ale litinové plotny měly dostatečnou tepelnou setrvačnost na to, aby se postupně "střídaly" v ohřevu a jistič vypadával pouze výjimečně. Dnešní sklokeramické sporáky tuto vlastnost nemají, je proto třeba naučit hospodyni počítat s tím, že musí regulaci uhlídat sama...