Ano, i u plynového kotle může být samozřejmě také anoda.
Anoda je u každého zásobníku ( poku není nerezový). Je jedno, zda se jedná o zásobník elektrický, nebo ohřívaný plynovým kotlem. Když se anoda nemění, prorezne samozřejmě nádoba, nebo vlnovec v něm. Proto si lidi dost často stěžují, že jim jakýkoliv zásobník dlouho nevydrží.
NUDO překvapuje mě, že ''takový ODBORNÍK přes všechny známé i neznámé věci'' jako jsi ty neví tuto základní věc. Mimochodem na přiloženém obrázku je anoda pod č. 21.
Propouštět bude při této závadě pojistný ventil pod položkou č. 2, který je na 3 bar.
Kdyby propouštěl pojistný ventil ( 8-10 bar) pod položkou č. 28, netlakoval by se okruh topení a manometr by nebyl na 3barech.