Motor 7,5 kw
Ahoj dobre počítam ak pre 3 f asynchronný motor 7,5 kw použijem istič 20 A,alebo 25 A počítajúc s prúdovým nárazom pri zapnutí charakteristika C?......P sa rovna u*i.........I sa rovná P/U Ďakujem
Ahoj dobre počítam ak pre 3 f asynchronný motor 7,5 kw použijem istič 20 A,alebo 25 A počítajúc s prúdovým nárazom pri zapnutí charakteristika C?......P sa rovna u*i.........I sa rovná P/U Ďakujem
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Bude to záležet i na počtu pólů motoru a na tom, jak těžký je rozběh (ventilátor, kompresor, ...). N… umfa 21.08.2019 21:42 |
umfa | |
Dikens poslední pista 54 20.09.2019 19:57 |
pista 54 |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Bude to záležet i na počtu pólů motoru a na tom, jak těžký je rozběh (ventilátor, kompresor, ...). Nejlepší je opsat proud ze štítku a dát tam takový jistič, buď C nebo když bude padat tak D. Ale těch 20 A by mělo fungovat.
Ten vzoreček je P = U * I * √3 * cos(φ).
Dikens