Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zásuvka

Když uhoří nulák (v zásuvce nebo ve zdi), máte fázi díky propojení PE+N na kostře okamžitě a jako bonus i na dalších kostrách za tím místem - je to jedna z nejnebezpečnějších věcí na dvouvodičovém rozvodu. Paradoxně je v tomto ohledu provedení s plovoucím krytem (tedy jak to bylo původně) bezpečnější, ale nechrání před poruchou izolace.
4 mm2 nebo 2,5 mm2 na tom bych nešetřil, ten cenový rozdíl neni zase takový, navíc při potřebném množství (i kdyby chtěl omotat celou koupelnu 10 metrů postačí) to neni taková částka, kterou by bylo rozumné šetřit na bezpečnosti. Spíš pro čtyřku se musí do elektry, dvaapůlku mají běžně. Ale ona je podobná situace s těma zemnícíma objímkama, ty taky mají jen v elektře.
To že něco lehce brní (zvlášť pokud to má být normálně uzemněné) nemusí znamenat poruchu, u nového spotřebiče bych to ani nečekal.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny