Ano,stačí to. Ale ještě mě napadla jedna věc. Zřejmě se jedná o starou instalaci dvěma vodiči (PEN), kde není samozřejmě chránič a navíc jsou hliníkové vodiče. To pro koupelnu není moc bezpečné provedení, i když se dá říci, že takhle funguje stále mnoho domácností.
Přesto by nebylo od věci, propojit pračku s pospojením věcí v koupelně, pokud tam tedy alespoň nějaké je. Jedná se o propojení například bojleru, kovové vany a dalších kovových předmětů.
Propojení bys udělal tak, že vodič (měl by mít 4mm ale stačí 2,5) připojíš na kostru pračky a třeba na trubku u bojleru.
Tím se zvýší ochrana pro případ, že by někde třeba uhořel nulák.
Sice u pračky přerušení nuláku ještě neznamená, že bude na kostře fáze, to by ještě musela být porucha izolace pračky, ale i celkem malý svod přes vlhkost, nebo přes odrušovací kondenzátory, může u vlhkého těla vyvolat nepříjemný zážitek.