Na té fotce to je tak, že vlavo je (asi) černý drát, co je asi fáze. Vpravo nahoře je na zdířku přiveden modrý (?) drát.
Spojka žlutozeleným drátem je připojena špatně. Ten co to dělal si asi spletl dolní svorku kolíku se zdířkou. Měl v úmyslu spojit kolík s pravou zdířkou a myslel si že ten šroubek je od zdířky. Tím zásuvka nebyla chráněna vůbec.
Novou zásuvku tak, že černý drát na levou zdířku. Druhý vodič PEN by správně měl vést nejdřív na kolík a bez přerušení dál na pravou zdířku. Ale vypadá to, že je vodič tak krátký, že to nedosáhne. Nastavovat ho není vhodné.
V tom případě ho zapoj na spodnější šroubek pravé zdířky a horní šroubek propoj kouskem stejně silného vodiče se svorkou kolíku. Není to zcela košer, ale určitě lepší, než to bylo. Ověření, jestli je fáze skutečně na černém vodiči by nebyla na škodu. Stačila by levná doutnavková zkoušečka.