Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tepelná pojistka u bojleru není zapojena

Vyměnit pojistku za novou, není žádný problém. Kup novou s kapilárovým čidlem. Nestojí to svět.
Zavři přívod vody a upust teplou vodu, tím snížíš tlak v bojleru (není to nutné, ale pro jistotu, že to tlak nepovolí).
Potom bez obav povol šroub držící pojistku a odeber ji. Ostatní šrouby přírubu udrží, pak šroub znovu utáhni. Čidlo od nové pojistky se bez problémů vejde společně do jímky s čidlem termostatu. Kapilára je tenká a vlastní čidlo se vejde s čidlem termostatu jedno za druhé, jímka je dost hluboká. Pojistku upevni vhodným způsobem.
Elektrické zapojení je jednoduché. Zapojení ochranného vodiče necháš beze změny.
Vodiče od přívodu zapojíš na pojistku (nejsem si jistý značením vývodů u různých pojistek, ale např.)
Fázi na svorku 1-1, pracovní nulák (modrý) na 2-1
Potom ze svorky 1-2 na termostat, ze svorky 2-2 na vývod tělesa. Z termostatu na druhý vývod tělesa.
Zjednodušeně, pojistka je vřazena do obou vodičů přívodu (fáze i nuláku).
----Pro jistotu kontrola vývodů pojistky. Není li nějaký měřák, tak baterie a žárovka. Svorky na které se přivádí fáze a nulák nesmí spolu vést při zapnutí pojistky, aby se neudělal zkrat. Ale myslím, že bude platit značení jako uvedeno výše.

Před lety jsem nedaleko od mého bydliště viděl dům po explosi dvoustovky bojleru. Téměř celý dům se utrhl od základů a vyskočil vzhůru. Rozvalily se boční stěny a dům se téměř celý zřítil. Bylo to na celkovou demolici. Naštěstí nikdo nebyl doma. Bojler v okamžiku explose byl prý pravděpodobně přehřátý velmi přes sto stupňů. V okamžiku kdy nádrž povolila, tak se celý obsah změnil okamžitě v páru. Páry vzniklo v okamžiku tolik, že se to chovalo jako výbuch bomby.
Potom, co jsem viděl výsledek, bych absenci pojistky nepodceňoval.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny