https://www.elmit.sk/spustac-motora-gv2me14-6-10a
K Sigme SVA 32 3° pri 2,2kW 3x400V motore 1440 ot.min. ber 6-10A. Pri slabšom ističi (spúšťači) ti ho bude motor v dlhodobej záťaži čerpadla pri vysokom tlaku 6bar vyhadzovať. Ideálne nastaviť istič na 7A k bežnému odberu v domácnosti s expanzkou a tlakovým spínačom na výtlačnom potrubí.
Sigmu SVA 32 máš v dezolátnom stave, už podľa ucpávky s dvoma zhrzdavenými, prítlačnými matkami je vidieť stav. Vymeň aspoň suchý lojový motúz ucpávky okolo hriadeľa za teflónový 3x3mm ak máš čerpadlo pred sebou na ponku. A dve 10-ny matky nahraď za antikoro alebo mosaz. Rozborka čerpadla dnes stojí pomaly viac, ako kúpiť nové v prípade, ak bude zodraté aj zadné puzdro pre hriadeľ zo spečených karbidov, mosazné lamely, liatinové diely, nová hriadeľ z antikoro, papierové tesnenia pod liatinové segmenty apod., navyše, musíš mať vybavenú dielňu s fest veľkým zverákom.