Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přepětí na el. centrále 400V

Najprv skontroluj frekvenciu na výstupe generátora. Ak naozaj "voda teče jak ďas", tak je podozrenie na zvýšené otáčky generátora, čím narastie aj napätie. Samotné zvýšenie napätia totiž nemôže nejako výrazne zvýšiť otáčky čerpadla - ide o asynchrónny motor. Ak je frekvencia správna (cca 50 Hz), tak skontroluj činnosť stabilizátora napätia. Ak nedokážeš opraviť stabilizátor napätia zabudovaný v centrále (pokiaľ ho centrála vôbec má), tak ešte môžeš vyskúšať prídavný stabilizátor. Daj si do vyhľadávača "stabilizátor napätia 230V". Keďže čerpadlo pracuje dlhodobo uspokojivo aj pri tomto chybovom stave generátora, tak ti stačí stabilizovať len elektrinu na svietenie - môžeš použiť stabilizátor nižšieho výkonu.