Chybu měření a vyhodnocení správného výsledku máš na str. 10 na obr.9 :
Pracovní nejistota měřáku: ±(2 % z MH + 5 D)
2% z Měřené Hodnoty 0,50 = 0,01 + (5x 0,01 (D) = 0,05) tedy celkem chyba měření 0,01+0,05= 0,06 Ohmu + naměřená hodnota MH 0,50 = (je třeba počítat s nejnepříznivější hodnotou impedance, tedy) 0,56 Ohmu, když její skutečná hodnota se pohybuje v rozmezí mez údaji 0,44 (spodní chyba) až 0,56 Ohmu (horní chyba).
Alespoň takhle tomu rozumím já... a zdaleka nejsem vševědoucí