Jde hlavně o to zjistit, zda má smysl vůbec v rámci garáží tahat nový kabel. Pokud bude hlavní jistič např. jen 10A, tak bys musel natáhnout i přívod ke garážím.
Upozorňuji, že se jistí vedení (nikoli zátěž), tj. pokud máš dráty ve zdi na 6A, více než 6A jistič tam dát nemůžeš. Nerespektování takových pravidel má za následek požáry kabeláže, případně i kompletní vyhoření objektu (pokud bužírka není samozhášivá a vedení prochází hořlavým materiálem). Ty nedostatečné dráty při tak velkých proudech totiž hodně hřejí...
Pokud by hlavní jistič byl např. na 10A a tys dal u sebe 16A, tak jednak ten tvůj nebude vůbec fungovat (vybaví ten 10A) a druhak tím porušíš pravidla jištění tvého vedení.