Studený radiátor
Zdravím,
mám problém s vytápěním v 1 místnosti (byt 3+1). Mám tu starý litinový radiátor, přívodní stupačka je velmi teplá až horká, ventil otočený na max (5. stupeň) ale radiátor je studený (i po cca 20 minutách). V ostatních místnostech jsou radiátory plechové a tam k ohřevu dojde ani ne po 5 minutách od otočení ventilu.
Na tom studeném radiátoru jsem nenašel odvzdušňovací ventil, takže nemám jak odvzdušnit.
Jak se dá prosím tento problém řešit? V tomto nejsem moc zběhlý.. (jsem v pronájmu, takže řešit budu popř. s majitelem)
Děkuji předem.
Omlouvám se, ale problém z části stále přetrvává..
Po sundání hlavice a rozhýbání tyčinky je vše OK, jakmile ale zpět nasadím hlavici, přívod se uzavře a radiátor netopí (ventil je stále na 5).
Protikus k tyčince na ventilu pruží dost na to, aby tyčinku rozhýbal si myslím...
Přikládám ještě foto.
Vlevo hlavice z druhého radiátoru, vpravo z toho "špatně" topícího.
Ten protikus k tyčince na levé hlavici nijak nepruží, je volně uložený, na pravé hlavici je to právě naopak, jde hodně ztuha jako by byl připojený na nějakou pružinku. Na fotce jsou oba v dolní poloze, jenomže nevím, jak ho dostat do stejné polohy jako nalevo...
Co zajet do nejbližší prodejny (baubau) a zakoupit novou?Stojí kolem stovky.
Pokud hlavici sundáte z radiátoru, bude ventil v něm otevřen naplno.Tak ji sundejte a topte
Programovatelnou digitální jsem vychytal před měsícem v Kauflandu za 230 Kč.