Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Radiátor ani po odvzdušnění nefunguje

Řešil jsem stejný problém před týdnem. Topení plynovým kotlem, termostatické ventily. Jeden radiátor byl jen vlažný, na polohu ventilu nereagoval. Odmontoval jsem hlavici a na její místo jsem dal hlavici z hřejícího radiátoru. Problém přetrvával dál. Po odšroubování hlavice ventilu je vidět kovová tyčinka, kterou termostat ovládá otevření ventilu. Kleštěmi jsem opatrně zkusil pohyblivost v podélném směru - drhlo to. Použil jsem sprej s mazacím a uvolňovacím účinkem, stříkl jsem na táhlo. Opětně jsem rozpohyboval táhlo, pohyb táhla začal být lepší. Další prostříknutí a nasadil jsem zpět termohlavici. Uvolnil jsem omezovací zarážky a několikrát jsem protočil hlavici od nuly na maximum a zpět. Po krátké chvíli radiátor začal normálně fungovat! Problém byl ve vlastním ventilu, táhlo bylo lehce zadřené.
Při manipulaci je třeba nepoškodit kleštěmi povrch táhla, jinak by se stav mohl i zhoršit.
Dejte mi přes tuto stránku vědět, jestli vám to pomohlo.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny