Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Topna jednotka Tj 2" Hp 9 kw a regulace Rac 4066

http://ix.sk/XuiD8

zrejme disponuješ iba a výhradne týmto prietokovým ohrevom vody do sústavy, teda absentuje iný tepelný výmenník.

V tom prípade ti stačí jedno čidlo napojené na izbový termostat prepojené s druhým segregovaným čidlom na ohrevnom telese napojené na obehové čerpadlo.

Oba termostaty snímajúce teploty sa prepoja vzájomne - paralelne.

Ak sa voda v sústave zohreje na termostatom nastavenú teplotu (napríklad 70°C), vypne sa napájanie do špirály, ale čerpadlo stále beží než sa voda v sústave znovu neochladí.

Cyklus vypínania/zapínania obehového čarpadla sa deje do doby, než sa druhý izbový termostat nevypne, ale až po dosiahnutí ideálnej, pohodovej teploty v obytnom priestore.

Týmto sa elektricky uzatvorený okruh celkovo odpojí od obehového čerpadla na základe impulzu z termostatu snímajúceho teplotu v byte.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text: