Souhlasím s keiki, dát ještě jeden tlakový spinač, nastavený na trochu vyšší vypínací tlak i vyšší zapínací tlak. Kontakty spinačů zapojit do serie - za sebou. Běžně by fungoval ten s nižšími nastavenými tlaky, pokud by selhal, pak ten s vyššími. Ale vhodná by byla pak zvuková signalizace, pokud by vstoupil v činnost ten havarijní, aby byl uživatel na tento stav upozorněn. To by pak bylo nutno pravděpodobně použít, k druhému tlakovému spinači, pomocný stykač.
Časových relátek je spousta, ale jsou (profi výrobky) většinou poměrně drahá. Na zásuvku, jako spínací hodiny, které by šlo takto použít, ale osobně žádné neznám. Jde o to, že musí být iniciováno současně se sepnutím čerpadla tlakovým spinačem a po určité době by obvod čerpadla tedy mělo vypnout.
Jinak by se dalo "zbaslit", z komponentů z Číny, poměrně levné, ale to už je spíše pro zkušenějšího "kutila".