To opravdu záleží na tom, jakou soustavu ochrany už u Vás máte. Pokud už "nulováním" a svítidla máte zapojena pouze dvouvodičově, tak by jste měli mít přepojení provedeno na ochranu "nulováním" v soustavě TN-C (společná pracovní a ochranná "nula"). S tou možností, že pokud jsou zásuvky zapojeny třívodičově, tak by mohly mít zapojen pracovní N a ochranný vodič PE samostatně až z rozvaděče, tedy v soustavě v TN-S. A byla by u nich i možnost případného zapojení s ochranou chráničem (30 mA), pokud by bylo nutno. Třeba v koupelně.
Ale dnes i ke svítidlům musí být proveden i přívod ochranného vodiče, takže PEN.
A pokud už tedy máte soustavu s nulováním a vodiče v zásuvkách ochranný PE a pracovní N, jsou připojeny v rozvaděči na společný PEN, pak je jedno, zda je v zásuvce propojíš, nebo přehodíš.;-)
V soustavě s ochranou zeměním se však nesmí přehodit, ani propojit!