Ještě k rozvířivší se diskuzi (která s otázkou nemá skoro nic společného). Ano, "svatá pravda". Nikdo a nic není dokonalé. Jak píšeš Ty, když se přeruší "nulák" v soustavě TN-C (dvouvodič) někde na začátku, pak v zásuvkách i na připojených spotřebičích třídy I, s ochranou nulováním, se při připojení jiného spotřebiče v některé ze zásuvek, dostává na ochranný vodič i na kostru takto chráněného spotřebiče fázové napětí. OK - ale až po připojení nějakého spotřebiče za místem přerušení. A spotřebiče nefungují!!!
Pokud je však soustava TN-S, třívodič, pak sice není ochranný vodič "zatěžován" proudově, ale pokud se někde na začátku přeruší, odpojí, nepřipojí, pak, pokud se neprovádí odborná kontrola (měření impedance ochranné smyčky-revizák), nikdo na nic nepřijde, spotřebiče a zásuvky fungují a ochrana proti neb.dotykovému napětí absolutně žádná!!! Jako v Rusku!!! A pokud dojde k poruše izolace na spotřebiči třídy I. (pračky, sporáky, vařiče, mikrovlnky, el. bojlery a ohřívače a pod.) - je napětí na kostře stále a bez problémů "kope". Takže opravdu, velmi málo je na tomto světě a v technice zejména, dokonalého.