1) Uzeměný kolík zásuvky byl v dobách před ochranou nulováním i u nás. Je to ochrana ZEMĚNÍM, kdy žádný z vodičů vycházejících z distribučního transformátoru není spojen se zemí (a tedy není úředně prohlášen za nulák ), ale kostry spotřebičů jsou uzeměny v místě připojení k síti. Žádný z vodičů z trafa tedy nemá proti zemi napětí a místní uzemění jen vyrovnává potenciál mezi kostrou spotřebiče a zemí. (pozn: laicky a zjednodušeně podáno)
2) průřez vodičů: Jako nejpodstatnější nevidím jejich zahřívání při zatížení provozem, ale jejich funkce při ZKRATU, kdy v místě může vzniknout nebezpečně vysoké dotykové napětí a přitom slabým drátem s velkým odporem neproteče proud v řádech tisíců ampér, který je nutný k vypnutí jističe, či přepálení pojistky v čase kratším, než zmíněné napětí naroste a zabije člověka
Závěr: Než bych od popisované instalace prchal podle rady předchozích odborníků, raději bych si zjistil místní předpisy a používaný systém ochrany
před nebezpečným dotykem. Pak teprve je na zváženou, zda prchnout, nebo řešit problém