Rotační svářečka k-320, má motor 15kW. Bez problémů rozbíhá Y-D, s jističem 25A. (pár let jsem je opravoval).
Pokud se nechá plně rozběhnout na Y a pak se rychle přepne na D, tak nestačí vypadnout z (a)-synchronních otáček a proudový impuls po přepnutí je zanedbatelný. Pokud by ale přepnutí probíhalo pomaleji, tak rotor trochu sníží otáčky a po přepnutí na D musí vyrovnat zvýšený zkluz. To ale zvýšený náraz proudu vyvolá.