uvítal bych, kdyby kolem rozvaděčů ubylo elektrikářů hlásajících, že jistič svou hodnotou (nebo snad vypínací charakteristikou) chrání zdraví a životy lidí.
nechrání nikoho.
aby si to představil i laik: nebezpečná až smrtelná hodnota procházejícího proudu je 50-200mA. víme že to záleží na více vlivech, ale řádově to sedí.
ptám se, jak mě před úrazem elektrickým proudem nebo až před zuhelnatěním chrání 6A jistič? pokud nejsem kovový terminátor 2, tak nijak.
odpor lidského těla je něco kolem 1kOhm (opět víme...) a jistič na můj úraz nereaguje, procházející proud je pro něj příliš malý. pro pozůstalé viz ohmův zákon.
hlídat dotykové napětí na všech místech je nemožné, nepraktické a drahé - viz bývalé napěťové chrániče.
fungující ochranou (kdysi doplňkovou, dnes bez ní neschválí bytový rozvaděč) je proudový chránič. ano, ta diferenciální věc pro ty, kteří už mají 40 let paragraf.
proto když vysavač vyhazuje při zapnutí jistič, vyměnil bych ho za charakteristiku c, bez měření odporu zemní smyčky.
jo, já zas něco vím o měření impedancí.