Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem slabý jistič

Revízny technik, ktorý meria impedanciu od zásuvky až po transformátor k vôli výmene 6A ističa - LOL!!!
To, čo revízny technik meria, je činný odpor na prípojke ale rozhodne nie impedancia. Uznávam ale, že činný odpor je špeciálny prípad impedancie. Revízny technik zisťuje súlad inštalácie s projektom. Vo svojej správe potvrdzuje zhodu skutočného zapojenia s projektom.
Samozrejme že istič musí byť dimenzovaný s ohľadom na odpor zemnenia (povolené dotykové napätie) - ale o tom reč nebola.
Bežný istič naozaj nechráni od úrazu. Prakticky všetky úrazy el. prúdom, a to aj smrteľné, sa stali na istených okruhoch.
Bežný istič vypína tvrdý skrat naozaj okamžite (presnejšie do cca 10ms - čo je trvanie polvlny el. prúdu v našej sieti). To sú tie zvislé čiary v grafe vypínacej charakteristiky. Nauč sa čítať grafy.
Kde som písal, že bimetal chráni od skratu? Od skratu chráni elektromagnetická ochrana, a tá vypína okamžite.
Písal som niekde, že tavná poistka nemá vypínaciu charakteristiku ako mi to vkladáš do úst?
A či som elektrikár? Som. A už som robil projekty el. rozvodov na "trochu" inej úrovni, než je garážová prípojka.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny