meření tlaku v expanzní nádobě
dobrý den instalater když mi daval novou expanzní nádobu rikal že se před topnou sezonou kontroluje tlak v expanzní nádobě . tak se chci zeptat co mam koupit na kontrolu tlaku expanzní nádoby děkuji
dobrý den instalater když mi daval novou expanzní nádobu rikal že se před topnou sezonou kontroluje tlak v expanzní nádobě . tak se chci zeptat co mam koupit na kontrolu tlaku expanzní nádoby děkuji
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
Postačí ti merač tlaku v pneumatikách. Expanzná nádoba sa natlakuje na cca 1 bar (keď v nej nie je v… ok 16.08.2017 16:46 |
ok | |
no jestli si dobre pamatuju tak mam uzavrit ventil u expanzy ,vypustit vodu z expanzy a pak natlakov… petrkopecky921 16.08.2017 16:51 |
petrkopecky921 | |
Je to jeden z dobrych spôsobov. poslední ok 16.08.2017 16:58 |
ok |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
Postačí ti merač tlaku v pneumatikách. Expanzná nádoba sa natlakuje na cca 1 bar (keď v nej nie je voda). Potom napustíš vodu tak, aby tlak v expanzke stúpol o 10 až 20%. Pri väčšej výške vykurovacieho systému (niekoľko poschodí) zohľadníš aj hydrostatický tlak.
no jestli si dobre pamatuju tak mam uzavrit ventil u expanzy ,vypustit vodu z expanzy a pak natlakovat je to spravne?
Je to jeden z dobrych spôsobov.