Ochrana části hromosvodu -asfaltem ?
Položil jsem zemnící pásek FnZn 30x4mm do výkopu a zarazil zemnící tyče.
Jak ochránit spojení pásku se zemnící tyčí/dvě obdelníkové podložky se 4 šrouby M 8 + podložky/.
Měl by se kompletní spoj natřít proti korozi ? Možno použít Asfalt,nebo je možno použít jinou nátěrovou ochranu.
Pavel J.
spjky jsou pozinkované, není třeba je ošetřovat. Pokud ale trváte na ochtaně, použijte gumoasfalt.
No jo, ale je pozink a pozink. Viděl jsem hromosvod po pěti letech a pozink se změnil na vrstvu rezu...
Presne. Sroubovanou svorku bych neresil. Neco jinyho je svar, ten to zapatlat opravdu chce, ale sroub OK.
Svar je nutno chránit, šroubovou spojku ne. Nedoporučuji asfaltový báze, protože reagují s pozinkem. Ověřenu mám barvu "Suříková barva základní", která funguje a proto je EU zakázaná. Dnes bych asi věřil nátěrům na zinkový plech.