Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vypočtu příávodní kabel k myčce? Průřez.

pro 2500W a napětí 230V je priud =10,8695652173913A
úbytek 5% = 230x0,005= 1,15V
odpor vedení /rozuměj smyčky, tedy tam a zpět, fáze+Nulák/ R=1,15/10,8695=0,105800 Ohm délka vodiče je tedy 2x25m=50m

R=ró * l / s z toho plyne že: s = ró * l /R s= 0,0178 * 50 / 0,105800 = 8,4120mm2 nejbližší vyšší je 10mm2

Reakce na odpověď