Dobrý den,dal bych tam místo íček PZD,na to ještě betonový věnec,ten tam udělejte, nešetřete i když…
Lubomír 09.05.2017 21:25
Lubomír
Bez znalosti přibližné hmotnosti, kterou překlad ponese, je to jen tipovací soutěž. Já si s odhadem…
J_K 10.05.2017 21:28
J_K
Radši bych to měl předimenzované, kdyby se nad garáží někdy dělal ještě strop a případně obytné podk… poslední
Marek432 15.05.2017 16:18
Marek432

Bez znalosti přibližné hmotnosti, kterou překlad ponese, je to jen tipovací soutěž.
Já si s odhadem hmotnosti 200kg/m(100kg zdivo + odhadem 100kg přenesená zátěž střechy(záleží na konstrukci)), tipnu na profil 2x I140x3400. Při těchto parametrech bude max. průhyb něco přes 2mm.

Radši bych to měl předimenzované, kdyby se nad garáží někdy dělal ještě strop a případně obytné podkroví. Jakou armaturu zvolit v případě že bych to zašaloval a vylil betonem?